本帖最后由 蛋八君 于 2015-6-12 09:37 编辑
【帮帮团专家情况描述】
陈先生家是2014年7月装修完成,2个月后入住,入住半年发现了严重的渗水问题。
一、卫生干湿分区,经过试验,湿区下水很慢。干区没有地漏,洒了水后无法排出。 二、与卫生间一墙之隔的次卧,出现了墙壁长了蘑菇、墙纸脱落、地板发霉、踢脚线开裂等状况。 三、其他两个卧室的墙壁都有轻度发霉,但比次卧的情况要好。 四、请朋友介绍的施工队,能提供保修服务。由于水电施工完成后未拍照,师傅已忘记布管情况。出现渗水问题后,师傅只能将走道的瓷砖撬开,挖出水管来排查原因。 五、屋内未装总阀,导致水管出了问题,只能去水井关总阀,局部水管故障必须关总阀,使用上不方便。 六、其他状况:卫生间浴室柜返臭很严重。
【帮帮团专家问题排查】 经初步判断,卧室渗水的源头在次卫,水经过墙壁渗透至一墙之隔的次卧,导致次卧室墙面发霉甚至长出了蘑菇,地板都起霉,壁纸都已经脱落。其他两个卧室由于离次卧还有点距离,水是经过过道地下渗过去,所以情况比次卧要好点。 另外由于过道墙面贴上了瓷砖所以看不到水渍,直到次卧墙面出现明显的问题才引起关注。
次卫出现渗水问题一般会有3个原因: 可能原因一:【下水管裂开】 从时间上来说,应该是装修完就能发现,且会有明显水渍,与现场情况不符。 结论:排除!
可能原因二:【进水管裂开】 进水管裂开的话,过道掀开的水管那会有积水,而不只是微湿的痕迹。从时间上来说,装修或者水电结束后就会发现,而不是入住之后。
结论:初步排除!谨慎起见,建议先做水路的打压测试! 经过试验,水管下面纸板的水迹是在干区洒了水之后才出现的。所以可能的原因是以下两点: 可能原因三:【二次排水未做】
因为干区没有地漏,所以水顺着回填层渗到了过道。如果做了二次排水的话,水会顺着回填层的低处从下水管流走,而不是往外渗。这一点也和施工队师傅确认过,师傅确定做了回填层的防水(即二次防水),但是师傅不知道什么是二次排水。
可能原因四:【卫生间表层防水没做好】 卫生间表层防水如果做好了,即便二次排水没做也不会有这么严重的渗水。从目前的状况来看,最有可能是表层防水,特别是墙面的表层防水未做到位,或者是贴砖的时候破坏了表层防水。 结论:卫生间表层防水或者二次排水未做到位导致了以上的问题。
其他问题:比如干区浴室柜下面的臭味很重,原因是没做存水弯或者是存水弯高度过高没储水。
【帮帮团专家综合解决方案】 查到问题的根源,下面就是整改的方案了! 1、 在室内主进水管上安装总阀门; 2、 拆掉卫生间隔断、马桶、浴室柜等,拆掉地面瓷砖、回填层以及最下方的一块墙砖; 3、 地面和墙面重新找平留坡做好防水,墙面刷40公分高的防水; 4、 重新回填,回填层最低处引排水管,做二次排水; 5、 卫生间干区要安装地漏,降低存水弯高度。湿区坡度要更明显。
【进一步了解卫生间的二次排水和二次防水】 【科普:什么是二次排水和二次防水?】
【二次排水】简单说就是卫生间正常的管道排水是一次排水!如果管道漏了,水全部沉积在卫生间的下沉箱内,在沉箱最低处设置一个排水口或地漏,这样就漏水就可以及时的排走,也就是说的二次排水。
简单来说有2种方法: 一种是在主水管位置打孔,第二种是做隐形地漏。
第一种:主水管位置打孔
第二种:做隐形地漏
【二次防水】
二次防水一般指有沉箱的卫生间,在沉箱做一次防水后,安装好管道,回填好后再做一次防水。如果是一次重复做二道防水,一般称为二次防水(如上图)。
网友原创帖:关于卫生间二次排水和二次防水
卫生间防水四步曲二次排水走起 作者:ycx3346
|