装修进行时7--水电篇3 电路设计
本帖最后由 yangfan 于 2017-8-2 08:16 编辑
电路在家装中的重要性无需重复。电路的工作一个是设计,一个是施工,这两个方面08都有非常好的文章,我自己也在里面学习到很多知识,在此放上链接,有需要的可以去学习。
柿子殿下 强电设计篇
he581009 开关插座设计
香颂26 电路改造倒底需要多粗的电线呢?
以上推荐都是08的强人,里面的理论比较全面,我就不献丑摆弄理论了,直接拿我家做案例分析,告诉大家怎么实际来配。
我家户型是四室两厅一厨两卫,开发商的强电箱如下。
全貌图
细节图
我家强电箱具体配置如下:
入户电线:10平方铜线
入户总开关:50A 空开 配 63A 自复式过压、欠压保护器
户内分组: 1、厨房 4平方线 20A空开(2P)
2、卫生间(主卫加次卫) 4平方线 20A空开(2p)
3、插座1 4平方线 20A空开(带漏保)
4、插座2 4平方线 20A空开(带漏保)
5、空调1 4平方线 20A空开(带漏保)
6、空调2 4平方线 16A空开(带漏保)
7、照明回路 2.5平方 16A空开(1p)
总的来说,开发商的配置能保证使用,但距离安全、正常使用还有很大的花钱的空间。
具体分析如下:
首先从配线考虑:1、厨房使用4平方线,留有的拓展空间小,应考虑换6平方线。
2、两个卫生间共用4平方线,安全隐患大,卫生间应分开布4平方线,相互独立。
从空气开关考虑:1、入户总开关50A较小,与入户线不匹配,应换成63A。
2、厨房换6平方线,应配32A空开。
3、4平方线应配25A空开。
从漏电保护考虑:开发商四个回路配了漏电保护器,根据实际情况,很多人建议插座、卫生间和厨房都配漏保,这样一方面增加费用,一方面保护不全面。用电隐患没有几率大小之分,特别是家里有老人、小孩的,建议总开关安装漏保,缺点就是一个回路有问题,全屋跳闸,不过没关系啦,再合上就是的。当然,土豪可以每个回路都装漏保!
再考虑到中央空调外机和内机,我家最终的回路是这样分的:
入户总开关:63A 带漏保 (4p)
户内分组: 1、厨房 6平方线 32A空开(2P)
2、中央空调外机 6平方线 32A空开(2P)
3、主卫 4平方线 25A空开(2p)
4、次卫 4平方线 25A空开(2p)
5、插座1 4平方线 20A空开(2P)
6、插座2 4平方线 20A空开(2P)
7、中央空调内机 2.5平方线 16A空开(1p)
8、照明回路 2.5平方 16A空开(1p)
另外,开发商配 63A 自复式过压、欠压保护器准备装上(开发商配的就这个值钱),正好20位,配电箱保留。
总结:家装强电配步骤
1、根据生活习惯、用电需求等将电路分成若干回路;(建议是按厨房、卫生间、照明、插座、空调等划分)
2、每个回路根据用电负荷并留有一定裕度,选配相应线径的铜线;(具体可见香颂26的帖子)
3、根据铜线选配空气开关;
4、从综合角度(主要是经济)考虑配置漏电保护器、过压、欠压保护器等;
|
|