本期帮帮对象:08网友世茂·外滩里业主沁思,装修方式:半包。
本期帮帮团成员:版主杀猪刀,水电专家缑总。
事件回放:
早在2015年年底,刀哥接到就网友电话预约水电验收。年后看过网友发的图片,整体走线横平竖直,但是细节看不太清晰。刚好水电专家缑总也在网友小区有工程施工,于是就有了此次工地验收。
2016年3月8日,是传统的女神节。当日,湘江东去,寒风骤起,长沙气温骤降10几度,从温暖的春天回到湿冷的冬日。下午3点,刀哥来到了寒风咧咧的工地。南北通透的板楼!没有封阳台!!你们想象一下这个场景!!!(背景音乐:北风那个吹,雪花那个飘~~~)
废话不多说,再冷咱也要认真干活啊。这次提供技术指导的依然是水电专家缑总。刀哥在每个房间转了一圈之后,只有一个感觉,那就是:真TM飘逸。
下面看图说话,先从水路说起!
这一张是入户水管和蓝色进水管的交界处,也就是所有的水路都是从这里开始。
让我们换个角度看看,能看出问题所在么?(友情提示:这里会安装厨房的推拉门。)
刀哥来揭晓答案,这里至少存在2个问题:
1、入户水管没有第一时间接蓝色进水管,而是穿过客厅之后再接的,并且交界处刚好在推拉门的位置。一旦进水管出现问题,造成的后果就是要撬开推拉门才能维修,增加了维护难度;
2、进水管后没有接总阀,也没有接前置过滤器(业主有购买),而是直接接三通,导致去阳台和卫生间的水都没有办法过滤和净化(后期也无法再添加净化设备)。入户没有总阀,后果就是一旦水路出现问题,必须先找物业拿水表房的钥匙关闭户外水阀,一来一回,房间已经都淹了~~~
以上两个问题是属于设计错误的,我们就先不说水管套歪了这样的问题了。
我们的整改建议是:
在大门口的位置将入户水管和蓝色进水管接好并布管到厨房水槽位置,装好总阀,安装好前置净水器,预留纯水机或超滤净水器的位置之后,再接三通到房间各处。
说完进水设计,我们再来看看下水的设计:
这里是客卫的台盆下水。有看出问题所在么?
换个角度看看:
相信聪明的08童鞋们已经看出门道了···
这里也存在2个问题:
1、下水管太长,将近1.5m的横管,导致的结果就是排水效果差;
2、下水管太高,导致的结果就是找平要多找最少5cm高,不然就不好贴瓷砖;
那么,怎么整改呢?有同学肯定要说,主排水管有那么远也没有办法啊。
我们再看下一张图:
在排水位置几厘米的地方,就是开发商预留的排水口,我们不明白师傅为何要舍近求远,舍简单求复杂~~~
所以,我们的整改建议:将下水接到最近的排水预留口。
再来看一张卫生间内的水路图:
其中左边红框是洗漱区,洗漱区台盆离墙面最少有20CM,右边红框是淋浴区。
实地感受下就看出问题的所在:
1、洗漱区和淋浴区隔得太近;
2、台盆下水离墙面太远,将来的台盆不能靠墙放,更进一步挤占了淋浴区的位置;
3、没有做二次排水(关于二次排水,请看帖子:【08帮帮团】第五期:入住半年卧室长出蘑菇为哪般,谈谈卫生间防水和二次排水的重要性);
整改建议:
1、新增二次排水;
2、台盆下水修改位置到墙角,且离墙要近一点,可有效利用空间。
说完水路的设计问题,我们再来看看工艺问题,先上大图:
再看细节图:
有没有发现问题?相信稍微看过技术贴的08网友们都答得出:水管交叉,没有用过桥弯!!!
关于这个还要插播一句,业主说和师傅反映过这个问题,师傅的回答是这里比客厅低一点,不用过桥弯也没有关系。
友情提醒:管子直接压管子,上面的很容易被压扁甚至破裂。毕竟还要铺地暖管道,要压水泥和瓷砖。一旦破裂,后果不堪设想。这几个过桥弯的米米还是不能省啊!!!
说完水路问题,我们再来看看问题更严重的电路问题:
照例先上图,从强电箱说起:
这个是师傅换过的强电箱,然而,比开发商自带的要小了一倍!是!小!了!一!倍!!
为什么??原因我们会在后面揭晓。
看看细节:
说好的锁扣入盒呢!说好的不用黄蜡管呢!即便是线管你也先入盒好不好!
这样飘逸的黄蜡管真的好吗!!!
再来看看面板底盒:
这是拿锯子锯的吧,锯成这么一个标准的平行四边形也真是难为您了!!
黄蜡管!!
什么仇什么怨啊,底盒君被虐残了~~~
这两兄弟明明可以手拉着手排排坐的啊,为何要强行分开他们!!!
这样隔开施工难度应该还大些吧?
接着看走廊的线管:
右边的那根线管,明明可以先直走过来再一个90度弯就可以,为何要强行扭两个90度的弯呢?
施工难度还大了一倍啊喂!!!
再来看看房间内的走线:
以上三幅图是同一个房间的布线,一根线沿着卧室的墙角转了4个90度的弯到隔壁的厨房。
为什么不直接穿墙走一根线吗?这样平白多走了15M左右的线管啊亲!!!
再来看看房间内空调的走线:
这是客厅的柜式空调走线。
这是卧室的挂式空调走线。
细心的同学们发现了什么问题吗?
这些空调,怎么都是连的普通插座回路。说好的空调走单独回路呢??
两个卧室的空调,居然还是连的一条线,然后再接到普通插座回路!
那不就是分分钟你开空调我跳闸的节奏么??跳闸还是好的,你不怕线路起火燃烧吗?
大3P的空调,你连在2.5平方线路的普通插座回路上?插座君表示臣妾做不到啊!
现在你们知道为什么新换的强电箱比原来的还要小一倍了吧,因为师傅已经把应该分开的回路都连到一起了啊喂!!!
我们再来看看无码高清大图:
中间这条线,明显小了一圈!细看一下,原来是两条4平方的线,加一条2.5平方的线。真傲娇!!
原来所有的面板都是这样的。这又可以省一笔啦!
右边是弱电(网线),左边是强电。强弱电线管同槽,会互相干扰。
刀哥科普一下:强弱电线管必须分开。如若不分开,强电会对弱电造成干扰,电生磁,磁生电。强电周围的磁场会对弱电(电视线,电话线,网线等)产生干扰。在强电线路故障的时候,比如短路故障等,瞬时电流很大,烧毁自身的情况下很有可能还会危及到弱电线路。所以强弱电应该分开。强弱电最好分开50cm, 最少也要30cm。
阳台上还有一个影响后续安装的大问题:
此处,水电同槽。
这个位置要安装地暖的壁挂锅炉,如果按照这样的走线方式,后续的采暖管安装肯定会打穿电线。
我们的整改建议是重新走一个强电的回路过来,以前的那条线废弃。
再来看卫生间里的:
主卫天花只预留了一组灯线,而浴霸排气等线路都未预留。
再来看看房间内无处不见的工艺细节问题:
水管与电线管交叉处, 没有做冷弯过桥。
正确的做法应该是电线管在水管两边做冷弯,且在地面的开槽处穿过水管,确保房间内所有的管道离地面都只有一根管子的高度。
电线管的交叉也要做冷弯过桥。
总结:水电是家装中的第一个隐蔽工程,也是非常重要的工程。需要专业人员在总体规划设计和细节工艺处理上多思考,要充分考虑到当前的需求和未来的需求。在此,也希望业主早日整改好,以后的装修顺心顺利。
|
|