大长沙的雾霾天现在是越来越多了,很多08网友为了家里的老人小孩,都会选择安装一套中央新风系统。
而新风系统,不止设计和主机重要,安装管道的选择也非常重要。最开始,一般是以PVC管联通各个房间进风或排风,PVC管的优点很多,比如方便简洁,节省空间,十分利于装修配合等。
但PVC管作为进风管道有3个问题难以解决:
1、PVC管接头用胶水粘结,短时间内环保级别达不到接触人体要求;
2、大风量机器安装管道较粗,导致在梁上开孔难度很大,物业对160以上的孔肯定反对;
3、前期如果设计不好,全房风速可能不均匀。离主机较远的房间(比如卧室)进排风弱于近端风口,会影响睡眠。
而近年来出现了一种新的材料——PE管(食品级),据说能从源头上解决以上3个问题,就是下图这种绿色软管:
是不是真的有这么神奇?刚好南山雍江汇有咱们08网的网友家安装了PE管新风,于是蛋八君约上几个对新风有研究的高手,还有松下工厂的技术顾问,组团前往工地现场评测一番。
本次评测工地全房140多平,6进6出(6个进风口6个排风口)。装的是松下新款的智净主机,DC直流双马达,进、排风分开控制。
控制面板上还能直观的看到PM2.5和温度湿度,比较方便。
我们评测的第1个指标:环保性
PVC管:硬管,拐弯、加长都需要用接头和胶水连接。
PE管:软管,从分歧箱到各个房间能一管连接到位,中间不用接头也无需胶水。
总结:现场高手们都说:离开剂量谈毒性都是耍流氓。不过对于每天都要使用的东西,胶水能不用或少用肯定是更好的。再则PE管毕竟是食品级的材料,理论上要比PVC管环保点。
评测的第2个指标:管径及安装
PVC管:树枝状安装,从1根主管出来再像树枝一样分到各个房间。主管只有1根,方便简洁,节省空间。但PVC最大的特点是管径太粗,到110mm左右,过梁开孔很容易打到钢筋,影响房屋结构,一般物业都不会允许。
PE管:章鱼式安装,从分歧箱到各个房间各走一根单独的PE管,有几个房间就走几根PE管。这样对吊顶设计有一点影响,另外要接分歧箱,主机安装空间要大一些。但优点是管径只有80mm,远小于PVC管,过梁开孔可避开房梁钢筋,物业通常都不会反对。走管也可以很灵活。
总结:2者安装各有优势,需要根据实际户型和装修设计来选择。
评测第3个指标:风量和风速。话不多说,直接上实测数据图
进风口风量:标准值为2-3m/s,实测全屋风口的风速比较平衡均匀,远端3个卧室和客厅差别不大。
备注:实际使用中要安装室内风口,略有损耗,风速可能低于此次测试数据。
要有好的换气效率,排风口的风速也不能低。从数据来看,排风效果不错。
现场测试比较直观:1张A4白纸可以轻松吸起,坦白说这个效果让评测组还蛮吃惊的。
进风及排风的风速高,评测组分析有2个原因:
1、主机后端新增了1个分歧箱(静压箱),带风速调节阀,每个房间能单独调节,合理分配风量。
2、PE管内无任何接头,对设计师及安装工人的经验没有太高要求,客观上降低了管道漏风的概率。
评测组还简单测试了隔音降噪和空气净化能力:
PE管内壁双螺纹结构,分歧箱内有消音材料,相对来说风噪要低一点。
至于空气净化能力,主要在于主机和滤芯,管材并不是最关键因素。而且新风的主要作用是引入室外新鲜空气,要超强净化效果,最好搭配空气净化器使用。
话说回来,能从重度污染净化到优良,效果也算比较不错了。
主要优缺点对比
评测总结:
新风的安装方式不是我们能随意选择的,和户型大小,特点,装修设计都有关,需要根据户型特点设计相应的方案。至于具体选择哪种安装方式,如果自己懂就自己设计,如果不懂,建议找一个靠谱的服务商。服务商别乱找,查查它的从业年限,看看学习培训的经历,有没有厂方认证等等。
|
|