上个月,我们在装修交流群里,邀请了暖通达人 @香颂,为大家带来了一场暖通上分享课,和大家分享了选择如何达到最舒适的采暖温感体验,同时还能完美控制采暖费用预算。暖通交流内容汇总:《温度≠温暖,如何搞定一套低能耗的好地暖?》
那么,新风要怎么选才能达到最佳效果?设计和安装时要注意避开哪些坑呢?为此,我们再次邀请了08资深网友香颂,和大家聊一聊关于“新风”那些事儿~
1.如何选购新风? 新风主机分四种类型,毛坯房我们一般就是顶挂式了,不会考虑其它类型。精装房的话,客餐厅搞一台明装柜机,卧室房间里各搞一台明装壁挂机。
选主机风量有个公式大家可以存一下,如果不想算那么复杂,也可以按人头算,家里有几口人,就乘以30,那就是你所需要的最小风量,你买的新风主机只能比这个大,不能比这个小。如果房子面积大,那乘以30还不够,简单的算法就是把你房子套内面积乘以3,如果家里有哮喘、过敏、抽烟的,那可以再大一点。
最后关于新风辅材的选购,主要就是风管、风口、分风器这几样,其它都是次要的。
风管建议选柔性管,一般是配合分风器使用的;送风口要选可以调节的;排风口建议选带滤网的,这样家里的灰啊烟啊絮啊就不会从排风口进到管子里,对管子造成二次污染。装在室外的风口管罩,选304不锈钢的。
吊箍就记住两点,主机要装防振动的缓冲吊箍,风管吊箍密一点好,细管子1米5一个吊箍,粗管子2米一个吊箍。
2.新风安装注意事项有哪些? 新风主机安装需要的位置,大家也可以存一下。
记住一点就是室外的进风口和排风口越远越好,至少隔1米5,少于1米5就要想其它办法解决了。
新风主机安装还有两个细节要注意:
1.新风主机电源要从配电箱单独取,尽量避免从照明电路取电源;
2.新风主机检修口要在控制器一侧,方便接线、调试与维修。
想了解完整的新风安装注意事项
与新风施工中需要注意的细节的朋友
请加蛋八君微信沟通吧~
3.为什么新风用久了感觉风量变小甚至没有风? 碰到这种情况第一反应就是要去看滤网,滤网是不是堵死了,是的话就换滤网,如果滤网没堵,就看室外风口堵没堵,如果室外风口带防虫网,有可能虫子尸体堵在网上,如果没带防虫网,也有可能碰到鸟在室外风口里做窝……
如果滤网和风口都没堵,那就麻烦大了,就要排查风管连接处是不是松脱了,主机与风管之间的连接松脱了,呼呼的漏风,风口的地方风量自然就变小了。
第二个常见问题是滤网的更换,看图说话。
除了滤网要更换,还有一个主要配件就是热交换芯,也需要定期维护保养,但热交换芯一般几年才需要清理一次,更换则是十年八年换一次,所以不用太纠结。可以叫新风公司的售后来搞,自己怕搞不好搞坏了,这玩意可比滤网贵多了。
4.网友**:开新风后采暖的能耗会高很多吗? 在开了采暖的情况下,不开新风也不开门窗,能耗不会增加,开了窗户通风,能耗会大大增加。开了普通新风,能耗比开窗稍微小一点,开了全热交换新风,能耗比不开窗稍微高一点。你要是特别担心能耗,可以在上班后,家里没人,不开空调时,新风开最大档来换气。人回家后,开了空调,新风就调到小档。
5.网友**:壁挂式新风有无推荐?安装需注意什么? 松下有带热交换的壁挂新风,具体型号不做推荐,根据自己家的需求去选。安装不复杂,墙上打个洞就行,就是有点灰,但是技术好的师傅也能处理好,壁挂式新风最好买进风口和出风口分别在左右两侧的,这样不容易形成气流短路。
6.网友**:2层房间+2层地下室一台新风主机够用吗? 不同楼层最好分别装几台新风主机,如果两层楼勉强可以共同用一台新风主机,前提是你这两层楼里有一层是不常用的房间。
另外地下室是必装新风的,建议和楼上分开,我家一楼装了一台全热交换的双向流新风,地下室装了两台,分别是一台带过滤PM2.5的正压式单向流新风,一台负压式单向流新风,这样万一家里有小阳人了,关到地下室去,只开负压式新风,等于就是一个负压式隔离病房了。
最后,希望本次课程这些干货的分享和交流,能够帮助后的08网友在选择新风的时候扫雷避坑。