楼主 |
发表于 2013-09-01 17:20:27
|
显示全部楼层
阳台推拉门的上方梁,长2.4米,截面为10*10厘米。上面大约还需加盖2片高度的轻质砖。
因为这这根梁的跨度比较大,师傅倒梁时跟根据经验来倒的,没有数据支撑,总觉得心里慌得很。下面,计算一下相关数据:
密度最大的QN-30轻质砖密度国家标准是1.05g/立方厘米,现在用60cmX20cmX10cm的砖,则最重每块砖也就12kg,横梁为钢筋混凝土,密度约为2500kg/立方米,阳台门上的梁为2.4mX0.1mX0.1m,则重量大概为60kg,梁上大约有8块轻质砖就是96kg,两者一共是156kg,重力加速度以10N/kg计(长沙地区实为9.807N/kg)两者重力为1560N。
1 校核梁挤压强度:
现梁两头各入墙约15cm,则实际受压面积0.15X0.1(梁宽)X2=0.03平方米,1560N/0.03=0.0052MPa
2 校核梁弯曲正应力:
梁受均布载荷1560N/2.4=650N/m,计算得最大弯矩约为468N•m,
矩形截面梁抗弯截面系数W=截面宽X截面高平方/6=0.1X0.1X0.1/6=0.00017,弯曲正应力σ=468/0.00017=2.75MPa
3 校核梁弯曲切应力:
最大剪力F=780N,则最大切应力τ=1.5F/(截面宽X截面高)=0.12MPa
4 校核梁剪切强度:
梁横截面积A=0.1X0.1=0.01㎡,现两头各有一个剪切面,切应力 τ=F/2A=1560/0.02=0.078MPa.
根据下表中水泥的国家标准强度,上述各值均在标准值之内,符合标准
|
|