网上找来的电路改造验收标准
电路改造验收标准
1、进场前检查住户总电源是否有空气开关,如无应立即安装后方能施工用电。施工前由电工确定电路施工草图,方能施工。
2、每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,在条件允许情况下,电源线路应考虑分为空调、照明、插座四组,其回路应确保负荷正常使用(空调线路不设漏电开关)。
3、检查原线路是否合格,如不合格则建议全部重布。线路设计应用、合理、规范、安全。
4、所有线路必须穿管,所有线管及配件必须使用多联,在预制构件处可使用黄蜡管:16mm管内可穿3根4mm2线、4根2.5m m2线、20mm管内可穿5根4m m2线、7根2.5m m2线。(管内导线面≤40%)。
5、电源插座的火线,接地线均为2.5m m2铜芯线,统一使用川缆厂铜芯线。
6、空调线为4mm2线,接地线为2.5mm2线,建议各房间均预设空调插座。统一使用川缆厂铜芯线。
7、电视线、电话线、音响线、网络线使用优质线路,不得与强电同穿一管,各房间按客户要求考虑。强弱电须分管分盒埋置。
8、单相二孔插座,面对插座在左或下孔于零线相接;开关、插座距地面高度一致。单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。接地线应安在上孔,插座的接地端不应与零线端子直接连接。电线在PVC管内不得有接头,所有线路接头采用缠绕,缠绕要求大于5圈,缠绕后搪锡,用绝缘带及黑胶布双重包扎。搪锡应用锡锅搪锡,搪锡应饱满。
9、音响线预埋到位,墙外部分的长度预留1.5米。环绕线位置为沙发后背离地1.2-2.4米处,根据需要确定,位置对称。音响线应设接线盒,并用白板封闭。
10、盒内应留有余量,接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。
11、灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的其长度不应超过1.5m。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
12、地插座暗盒离地高度。插座下口离完成后地面300mm。开关暗盒下应离地1300mm,空调插座暗盒下口离地1800mm,厨房插座暗盒下口离地 1000mm,厨房、卫生间建议使用防水插座。如只作线路局部改造,则开关插座高度应同原开关插座高度统一。(卫生间插座高度1300mm。)
13、房间考虑空调洞,壁挂机预埋55.9mmPVC管,离地2000mm。柜机预埋>70mmPVC管,离地200mm,具体考虑细节尺寸。
14、PVC线管插座与线盒必须使用锁母连接,PVC管埋入墙体,管壁距最终抹灰面应不小于5mm。线管施工必须使用管卡。暗线盒及开关面板安装应安装水平,螺钉不得脱丝,固定牢固,相邻开关插座在面板装上后间距紧密、一致。
15、线路布完应隐蔽验收及摇表或试灯后方能暗埋。用水泥砂浆抹平,抹平层不得高于墙面。所有开关、插座在完工时均应检查合格,电话、电视线路应重点检查。线间和线对在间绝缘电阻值均应大于0.5M欧姆。
16、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座水平一致。
17、电路改造完成后,在进行下道工序施工及安装装饰件时,应注意不得损坏墙体内的线路,严格按照国家标准施工。 |
|