QQ登录    

08我家网

2023兔年大吉

[主题活动]【小白看工地】7月23日工地探访汇报:泥工工地该看什么?砌墙、过梁、找平、墙压地等超多细节~~

  [复制链接]

3992

帖子

0

原创值

8484

金币

荣誉版主

积分
2839

社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2017-07-26 10:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 杀猪刀 于 2018-9-25 09:56 编辑

探访工地:开福万国城+恒大御景半岛
装修风格:北欧+简美
项目经理:许队,半包800元/平左右



7月23日,08我家网组织了一场泥工与木工的工地探访,当天的室外温度高达41度,刀哥原以为大家都会躲在家里吹空调,没想到现场来的同学居然有30多个,很多网友跨越大半个长沙城从城南而来,在工地现场,大家也都是不顾汗流浃背,围着许队问了很多问题,对于装修的热情比夏天的太阳还要火热。对此,刀哥只想说一句:你们是真爱,你们是英雄,给你们点赞!
你们感受一下这个气氛:
IMG_5069.JPG

IMG_5154.JPG

还有很多同学有偶像包袱不愿意出镜。

看的过程中,刀哥发现,很多同学都是纯小白,来看工地完全不知道该看什么,什么是好的工艺什么是差的工艺都没有概念。所以,刀哥决定写点什么,也许能帮助一些没有装修过的同学简单入个门,自己去探工地的时候不至于一头雾水。
以下是第一篇:泥工工地应该注意的一些施工工艺。以后可能还会有木工或者油漆工地的内容。

砌墙工艺
砌砖墙时,新旧墙体连接处须用钢筋搭接,每40-50cm高用2根钢筋加固。

砌墙.jpg


新旧墙体间的接缝处须采用钢筋网搭接加固。新砌墙顶部与梁交接位置,要用“蜈蚣脚”砌筑法。
砌墙-钢筋网.jpg

检测方式:这个砌好后没办法检测,只能在施工过程中观察。

门洞过梁工艺
门头须制作符合受力要求的钢筋混凝土过梁,两边各嵌入100mm以上。
所谓过梁,是指为了支撑门洞上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给门洞两边的墙,需要在在门洞上设置横梁,该梁就称为过梁。
门洞过梁.jpg

检测方式:粉平前观察,切记不能用木板代替钢筋过梁。

卫生间回填
回填材料
有2个要求:质量轻和吸水率低!质量轻就能减少楼板的承重。吸水率低,能快速排掉回填层内的积水,减少漏水事故!如果用建筑垃圾回填,水只能慢慢渗透,可能导致回填层内积水严重。所以一般建议用陶粒,而不是建筑垃圾来回填。
14.jpg


防水和二次排水工艺
防水:一般建议卫生间墙面(尤其是淋浴的那面墙)防水要刷到1.8m处。
二次排水:瓷砖下面做暗地漏,以暗地漏为最低点做坡,刷防水。
13.jpg

也有施工队会在沉箱底部的主排水管上打一个小孔,有二次排水的作用。
二次排水的目的:快速排掉渗入到沉箱里的水,避免积水导致渗漏或产生异味。

检测方式:做完防水后,要记得做24小时闭水试验,确定不渗不漏之后才能进行下一步施工。

地面找平工艺
针对家装的建筑地面找平,标准是2㎡内落差<=3mm就是合格,如果大于等于5-10mm就属于严重不平了。
地面找平如果不过关,可能导致后期地板无法安装或安装后有吱吱的异响。
地面找平.jpg

检测方式:用2m长的靠尺平放地面,逆光观察,如果透光区域较大,说明靠尺与地面缝隙较大,就需要重新补平;
如果没有靠尺,用2米长的铝合金方管也可以代替。

墙地面贴砖防空鼓处理

贴地砖前,应将地面扫浆后再贴砖,以防地砖起壳空鼓。
贴墙砖时,应用橡皮锤敲打平整到位,使四个角都有水泥,防止空鼓。
检测方式:贴完后用专用空鼓锤敲击墙砖,空鼓率须在3%以内。

墙地面贴砖平整度处理
贴墙砖之前应检查墙面的垂直度及表面平整度,检查墙的阴阳角是否方正。如果超过允许值(垂直度5mm/2m,方正度±5度),必须把墙面粉平后再贴砖。
贴完后用手摸,每相邻两块砖四角应平整、四角的高低差不能大于1mm。同时边与边摸起来也要平整;
平整度.jpg

检测方式:用2m长的靠尺平靠着墙面,逆光观察墙面与靠尺的缝隙;

贴砖留缝勾缝处理
瓷砖与瓷砖的缝根据砖的不同要预留不同宽度的缝,砖缝均匀,不能宽窄不一,留缝大小适中,勾缝饱满清晰。

对缝.jpg

检测方式:目测即可。

阴阳角处理

阳角处理有2种:贴阳角线和碰角。师傅一般都不愿现场做碰角,因为要磨边,比较费工。但
碰角的效果更漂亮。
所谓碰角,就是用两块瓷砖原边磨30度左右,再拼成一个直角。
阳角.jpg

检测方式:目测+手摸,
碰角摸起来顺直平滑,目测无崩瓷掉角。

阴角处理要方正,贴出来应该是一个标准的90度。
阴角检测.jpg

检测方式:用一块瓷砖卡在墙面阴角,观察是否有较大的缝隙。

墙压地处理
贴立面的墙砖必须压在地面砖上方进行收口,在施工中预留最底下的一块墙砖不贴,等贴完地砖后再贴。
6.jpg


墙压地工艺铺贴要麻烦一些
7.jpg

但好处也更明显
12.jpg

检测方式:目测,墙砖应该是压在地砖上面。


卫生间放坡处理
贴厨卫地砖时,应使地面适当放一点坡度,以使地面的残水能从地漏全部排走,不积水。
施工步骤:
1、确定地漏位置;
2、以地漏为最低点,四周向它放坡;
3、坡度宁大勿小,基础做好后马上倒水实验,确保积水时间短。之后再铺地砖。
放坡.jpg

检测方式:贴完后可以用往地面倒一点水来测试能否快速流走,如果有积水就要返工。

地漏处瓷砖处理

地漏如果处于某块瓷砖的中间位置,可以将瓷砖按对角线切割成四块,铺贴时按一定倾斜度形成凹槽,地漏嵌于中心。
地漏.jpg



水管电线标注
贴好后要在墙砖上粘贴红线,标注水电管线的位置。
管线标注.jpg

好处:避免后期水电安装的时候电钻打到水管或电线。

-----------------------------------------------------------------------------------------
想学习更多装修知识,请看 历次工地探访实录
想报名参加工地探访活动,加蛋八君(微信号:i08wojia);
蛋八君.jpg
  

Q3群.jpg

4871

帖子

0

原创值

506

金币

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
2622
发表于 2017-07-26 17:12:06 | 显示全部楼层
40度的高温天大家都去探访工地,都是真爱!希望大家都有所收获!
回复

使用道具 举报

627

帖子

0

原创值

1276

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
330
发表于 2017-07-26 17:16:52 | 显示全部楼层
那天的真的热呀,不过也没阻挡住我们学习的热情
回复

使用道具 举报

541

帖子

0

原创值

815

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
271
发表于 2017-07-26 17:17:35 | 显示全部楼层
好多影藏啊啊
回复

使用道具 举报

34

帖子

0

原创值

286

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
17
发表于 2017-07-26 17:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
小白来学习
回复

使用道具 举报

1000

帖子

0

原创值

1285

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
565

社区居民

发表于 2017-07-26 17:42:19 | 显示全部楼层
【小白看工地】7月23日工地探访汇报:泥工工地该看什么?内含砌墙、过梁、找平、墙压地等超多工艺细节
回复

使用道具 举报

1432

帖子

50

原创值

2211

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
762

社区居民

发表于 2017-07-26 18:06:50 | 显示全部楼层
这可都是些好干货啊。可惜我没去得了
回复

使用道具 举报

821

帖子

0

原创值

1918

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
461
发表于 2017-07-26 18:42:52 | 显示全部楼层
结构工程师也来看看
回复

使用道具 举报

1

帖子

0

原创值

3

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
1
发表于 2017-07-26 19:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
涨姿势
回复

使用道具 举报

101

帖子

0

原创值

388

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
53

社区居民

发表于 2017-07-26 22:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则