答疑汇总:
1、黑暗骑士陈二狗 提问:请问新风打断主钢筋这种情况是否可以有效避免?
专家回答:新风安装绝对是有办法规避打断主钢筋这个问题,第一,在设计的时候选择不同的材料,比如使用分风箱配合较小管径的专用管道,或者使用地新风的方式来减少打孔。第二,在施工中使用专业的墙体探测仪来探测梁内钢筋分布,从而避免打断主钢筋。
追问:万一打断主钢筋是不是需要巨资修复?
专家回答:如果打断了主钢筋,从建筑设计力学来说,都是预留了设计余量的,所以说不是钢筋受到了损伤,房子就会塌。而是整个房间在结构上来说,预防本地最大震级的地震时,安全保障会降低。整个梁里,分为上下主筋、箍筋、交叉钩筋,这里面真正受力的是下主筋。所以从最大的安全角度来说,只要下主筋不受损,那梁80%的功能都还是可以得到保障的。如果下主筋被打坏了,并不是简单的焊接或夹板能修复的,需要专业的结构修复公司来修复,价格不菲。
追问:请问是否有必要使用过梁器?是不是对风量产生很大影响?管道是否会裸露?
专家回答:不建议使用过梁器,因为会减少风量,短时间风阻极大,造成很大风噪。至于管道是否会裸露,这取决于你的吊顶设计。
追问:请问新风对房间的隔音会产生影响?新风管道内是否会滋生大量细菌?如果采用壁挂式送气新风是否远逊吊顶式送气排气新风?
专家回答:1、新风对房间的隔音影响不大,只有在新风管道设计太过简陋的情况下,比如使用PVC短管道直接打通两个房间之间的间隔,这样会造成声音的传递。对于要求高一点的朋友来说,建议选择双壁波纹管或地送风来解决这个问题。
2、传统的PVC管作为新风管道,难免会有这个问题,这主要取决于管道内的湿度和施工过程中的防尘保护。如果使用带有抗菌杀菌功能的专用新风管,这个问题能很好的避免。另外就是勤换滤网啦。
3、壁挂式新风不适合大面积房间使用,因为它的进回风循环效果不如顶式中央新风。但如果是明装柜式新风,那么就没有这个问题,一样可以适用于大面积房间。这个问题的核心点在于新风机的送风效率。
2、how16提问:新风系统有人说使用几年后就会有大量灰尘细菌,反而无效,请问是真的吗?市场上带新风的中央空调是否真如广告说的那么有效?谢谢
专家回答:新风不是一次性的设备,它需要定期更换滤网,在定期更换滤网的情况下不存在几年后大量灰尘细菌的可能。
原则上来说,带新风的空调,它的新风管道非常细小,达不到我们期望的换风效果,只能说是聊胜于无。
3、Joyce717提问:已经吊完顶了,没装新风,还有别的方法吗?
专家回答:有办法,可以选择明装新风,明装新风分柜式和壁挂式两种,适用于不同大小的房间。从使用上来讲,明装新风具备更容易更换滤网、更容易施工安装、没有风噪这三大优点。
Joyce717追问:松下风管机带的PM2.5的,有效果吗?
专家回答:空调里的新风,效果聊胜于无,能否过滤PM2.5,要看这款机子使用的滤网是什么等级的。
4、良好提问:请问新风主机装在哪里最好?
专家回答:安装在有吊顶,容易更换滤网的地方。比如卫生间、阳台处。不推荐安装在厨房,原因香颂日记里有详细解说。
5、达达达达 提问:不装电子除尘箱,主机能不能过滤pm2.5?
专家回答:新风主机能否过滤PM2.5,主要取决于主机使用的滤网是什么等级的。如果等级足够高,不需要电子除尘箱也能过滤PM2.5。电子除尘箱作为一个可选配件,更适合主机本身使用的滤网等级不高的情况。
如果安装了电子除尘箱,对于静电除尘面的清理要勤快,否则容易造成二次污染。
达达达达追问:滤网等级有没有国家标准?
专家回答:我国的滤网国标分类比较粗放,建议参考欧标,欧标的分类更为详细精准。
6、小新提问:请问大神,地送风效果如何?
专家回答:地送风比起顶送风来说,有几个好处:一是风噪很小,二是送风更均匀,三是配合地暖时冬季效果更好。
7、蓝亭小叙提问:没有装新风,可以用空气净化器代替吗?
专家回答:新风和空净是两种完全不同的设备,它俩的共同点是都能降低空气中PM2.5指数,新风比起空净来说,有更多优势,它还能降低空气中的VOC(装修污染物)含量,提高空气中的含氧量等。
打个比方,新风是进门口的踏脚垫,让你把所有污染物拦在门外进不来。而空净是室内的垃圾桶,将所有垃圾集中收集在一起不乱飞。
8、云薇提问:我的新风的进出风口从阳台梁上打孔,是不是避开了下部的主钢筋,120的孔是没什么问题的?
专家回答:通常来说,孔径小于梁高的3/4,才有可能避开主筋。但具体能否避开,还取决于具体梁内的钢筋分布,安全起见,可以要求新风施工方带梁体探测仪来。
云薇追问:新风排风口设计的位置离邻居卧室窗户只有一米多,排出的气体会降低邻居卧室的通风效率么?
专家回答:不会。
9、鱼子提问:地送风安装是不是贵些啊
专家回答:地送风比顶送风造价高。
10、熊的毛衣提问:问一下 新风的主机是否需要包保温材料?还有在主机前面的进风管和出风管需要包保温材料嘛?在外墙打的2个洞要怎么封闭起来最好?打泡沫胶吗?
专家回答:1、如果主机本身没有做保温防噪处理,那么建议自己加一层。
2、主机与室外之间的进风管一定要做保温处理,避免在冬季形成冷凝滴水现象。
3、外墙的孔洞只要安装标准是向外向下倾斜3-5度的,可以使用泡沫胶封堵,刮平后再用玻璃胶做防水处理。
熊的毛衣追问:还有管道连接处是用胶链接的 还需要包铝箔胶带吗? 出风口和进风口的软管连接处除了用不锈钢箍以外还需要用铝箔胶带包起来吗?
专家回答:1、不建议使用杂牌胶水连接,避免甲醛污染。专业的新风施工解决方案是不使用胶来连接,而是使用专业配件来连接,可以起到密封作用。
2、软管与硬管之间的连接处,可以使用铝箔胶带或电工胶布,但是要先用铝箔胶带或电工胶布来密封,再用不锈钢抱箍来固定。
熊的毛衣追问:还有我的主机是150风量的 对外的管道是110的 室内的变径成75的 这个是正确的嘛?
专家回答:150风量主机的主管就是110的没错,室内主管110,末端变成75的也没错。
熊的毛衣追问:还有新风的管道要不要包隔音材料?
专家回答:如果追求安静的送风效果,建议使用专用的双壁波纹管来达到降低风噪的效果。在风管外包隔音棉效果并不明显,施工方通常也不愿意这样做。
熊的毛衣追问:还有外墙的出风口有必要装个止逆阀嘛?
专家回答:不建议安装止逆阀,会影响风速,增加噪音。除非这个出风口定位错误,处于迎风面,那么可以视情况考虑安装。
熊的毛衣追问:这是我的进风口和出风口,是不是短的那一根做进风口比较好?
专家回答:理论上来说,进风管要短一些比较好。
熊的毛衣追问:出风口这么长一截管道在主机前面的话 是不是管道里面容易积灰和滋生细菌?
专家回答:主机与室外之间这一截管道是没有滤网保护的,这一截出风管的风是往外吹的,不容易积灰,但是这一截进风管如果太长或有拐弯的话,就会很容易积灰。
11、西柚提问:问题一:回风方式:是每个房间独立循环好?还是房间只做送风,回风集中在一两个地方回风好呢?
问题二:进风管道日久天长,滋生细菌如何处理?抗菌管真的有效果吗?
问题三:有靠谱的新风安装队伍推荐没有?
专家回答:1、如果平时习惯开着房间门,那么房间送风集中回风是可以的。如果平时习惯关着房间门,那么每个房间独立循环效果会更好。
2、这个问题前面回答过啦,新风不是一次性的设备,它需要定期更换滤网,在定期更换滤网的情况下不存在几年后大量灰尘细菌的可能。抗菌管比起PVC管道来说,是有效果的。
3、新风不是简单的买材料回来请师傅安装,光有靠谱的师傅是远远不够的,它是一个系统性的工程,还需要专业的设计、监理、验收、售后等等许多环节。不建议DIY。
12、右右提问:请问新风是需要24h开吗?耗电量是多吗?
专家回答:建议24H开启,耗电量很小,通常在一百多瓦。甚至有的高端节能型号耗电量不到十瓦。
13、nancy1199提问:装修完的可以搞不?
专家回答:可以选择明装新风,明装新风分柜式和壁挂式两种,适用于不同大小的房间。从使用上来讲,明装新风具备更容易更换滤网、更容易施工安装、没有风噪这三大优点。
14、某蕾提问:为什么地送风比顶送风造价高,我接触的一些安装公司却不推荐做地送风呢?
专家回答:地送风在施工安装方面相对比较麻烦。一是需要专用管道,不像啥都顶送的PVC管随处可以买到。二是施工工艺要求比较高,需要更专业的施工团队。因此有些公司更愿意选择施工简便的顶新风。
15、小姿酱问:已装修房屋使用壁挂式或者窗挂式新风是否合适呢?
专家回答:不建议使用窗式新风。已经装修的房子使用壁挂式和柜式的比较好。
|
|