在敲墙砌墙结束后,装修就进入到水电改造环节。水电改造属于隐蔽工程,细节决定装修的成败。
你对水电和地暖施工有多少认知?关于材料和工艺,你了解多少?
在水电施工过程中,你遇到了哪些问题呢?
请同学们提前准备好问题,也可以跟帖提问,
4月16日,一起来听专家解答关于水电地暖的知识吧~

关于水路、电路、地暖的验收方法,快来学习下吧~
水路验收:

水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。
淋浴出水口为左热右冷,冷热水间距为15CM,出水丝口平面必须保证水平。

水电路线管不能在同一槽内。
墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM)
下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅。
水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30分钟。

移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管。
墙面封槽需平整,地面接头处不能高于地面2公分,便于以后贴砖。

提醒:增加或移动地漏要会抬高地面,平层改动马桶会抬高地面。地暖或暖气管道区不能开槽。
电路验收:

电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修。
墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM)
线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。地面不能打孔处需用水泥固定。
电话线和电视线不能穿在同一管路内。
新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接。
线管与线管之间采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水。
强电要进行通电测试。弱电要进行通断测试。
墙面封槽平整,线管入墙处要保证将来能顺畅贴砖或铺地板。

提醒:过线盒不能进行封堵,后期要用白板封盖。
地暖验收:

1. 加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。

2. 加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏。

3. 填充层内地暖管严禁有接头。

4. 水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。

5. 在试验压力下稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa。

6. 水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验代替水压试验。

7. 水压试验时,应有用户在场,合格后由用户签字验收。

本期特邀专家:
gouzong.jpg

所属公司及职位:长沙地康智能科技有限公司技术总监
dikanglogo.jpg

专家介绍:是最早从事专业水电采暖行业的,从事该行业15年,08年底总公司派遣到湖南开拓市场,一直致力与隐蔽工程和智能化家居系统、业内唯一有水电暖施工资质的企业。
擅长领域: 专业水电工程系统、采暖工程施工系统、智能家居系统、智能影音系统、净水设备等。

【本期活动时间】:2015年4月16日下午2点30分—3点30分。
【本期相约Q群】:08我家长沙装修交流3群:37161100
【活动参与须知】:
      1、请亲们不要重复加08的装修群,小编会在所有群里和论坛帖内及时的进行访谈转播。
      2、请提前准备好要咨询的问题,不要群内刷屏,不要聊与访谈无关的内容,谢谢大家配合。


当天不方便上网的亲们,也可以直接跟帖发问,小编会把答案汇总好回复大家的哦!


★★★往期答疑活动汇总★★★:
08我家网第一期【装修答疑】:3月27日特邀08红人EB金主、青蛙周周,为你的装修答疑解惑!
http://www.08wojia.com/thread-79392-1-1.html
08我家网第二期【装修答疑】:4月28日特邀“小李飞刀”,为装修路上的你答疑解惑啦!
http://www.08wojia.com/thread-79839-1-1.html
08我家网第三期【装修答疑】:5月15日特邀会员风风吹落、风云虎啸,聊长沙装修的那些事儿!
http://www.08wojia.com/thread-80103-1-1.html
08我家网第四期【装修答疑】:6月10日特邀美涂士专家闵创,聊关于油漆的那些事儿~
http://www.08wojia.com/thread-80806-1-1.html
08我家网第五期【装修答疑】:7月16日跟专家一起来学习木工装修知识!
http://www.08wojia.com/thread-83842-1-1.html
08我家网第六期【装修答疑】:8月12日听zxq大师为您解答不同风格的软装特点与搭配法则!
http://www.08wojia.com/thread-85673-1-1.html
08我家网第七期【装修答疑】:9月24日跟水电施工专家学习专业水电知识!
http://www.08wojia.com/thread-89685-1-1.html
08我家网第八期【装修答疑】:10月28日专家解答水电及地暖施工问题和验收注意事项!
http://www.08wojia.com/thread-92004-1-1.html
08我家网第九期【装修答疑】:11月26日特邀都芳漆专家王洪波,在线解答油漆施工问题~
http://www.08wojia.com/thread-93249-1-1.html
08我家网第十期【装修答疑】:12月23日特邀长沙资深室内设计师邱老师,在线讲解户型改造&家居软装搭配法则。
http://www.08wojia.com/thread-95260-1-1.html
08我家网第十一期【装修答疑】:3月26日邀请电器专家Miss罗,和大家聊聊风管机、中央空调、新风系统的那些事~
http://www.08wojia.com/thread-97583-1-1.html


5201

帖子

0

原创值

6560

金币

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
4270

社区居民新人进步奖原创达人

 楼主| 发表于 2015-04-01 17:41:14 | 显示全部楼层
占楼汇总,亲们踊跃提问啦~

近期QQ群友相关问题收集:
亚离:电线管的套管要不要打胶啊?
专家回答:电线套管在连接的管件处地康都是有打胶水处理的。

net:如果要装镜前灯,是不是还要留电线?
专家回答:是的。

奔三:家里空调用4个平方的线够了吗?
专家回答:这个问题太模糊,那得看多大的空调,回路怎么划分,一般来说,客厅3P的空调地康会建议走一个4平方的单独回路。家用电器功率换算可查看此贴:http://www.08wojia.com/thread-75208-1-1.html

叮当:水电施工中,如果照明灯要移位置,原来灯的位置怎么处理?水泥还是白板?是软线,师傅缠了黑胶布,塞了一堆塑料纸,最后又塞了一个硬纸板,然后刮腻子。
专家回答:不用的灯线要做锡焊处理,再裹上防水胶布,再缠好绝缘胶布,最后建议盖上白板做预留检修口。

三郎:我请教个问题,如果水电留的出水口不要了,还需要怎么处理不?
专家回答:如有不用的出水口需用专用的封死堵头焊接,避免漏水隐患。

天闲:威能地暖想装热水循环就必须搞个水箱么?不是说威能不能直接接水泵~容易坏么?
专家回答:理论上来说是可以接的,但这样对炉子有一定影响,而且有的厂家不允许直接接,装个水箱是最好的。

Capito:电线管在热水管上面没事么?
专家回答:电线管不能在水管上面,一般有过桥的地方都会把线管冷弯处理,线管在水管的下面。

哈哈镜:刷地固的作用?装地暖要不要刷地固?贴瓷砖或者木地板要不要刷呢?
专家回答:地固主要是防止地面扑灰,也起到一个防潮的作用。装地暖的话最好是刷上一层,耐水防潮。

yanxiyu:你好,请问下我家开发商的线是湘江的,我需不需要全房换线?还是在原来电路的基础上接线出来就可以?
专家回答:
湘江也是国标线,但是否需要更换需检测线的质量,看绝缘值达不达标,线径大小达不达标,如果达标的话可以保留,光看品牌不能判断。

筹备中-神神:才开了槽。没还走线。怎么看出做得差。
专家回答:从定位就可以看出来 放线直不直,槽开得直不直。
筹备中-神神:请问。地康和装修公司比哪个更优惠?装修公司的预收1w。是多还是少
专家回答:预收一万是收百分之多少呢?要先看总价是多少哦

水电-哈哈镜:水电管施工入墙都说不能开横槽,横槽有什么影响呢?
专家回答:横槽就像一颗树被砍了几道痕一样,对墙体质量难免有一定影响。

准备中-紫荆花:暖气片的话 一个月费用大概多少?90的面积
专家回答:看是装-几个暖气片,开启温度的高低,使用的时间等来的。一般是800-1200

泥工-net:我想问一下 浴霸开关是不是必须用专配的开关  自己装个4开的不行吧?
专家回答:最好是用专用的,因为专用好点的是能承受16A

装修准备~尛猪:90平暖气片大概多少钱?
专家回答:是问暖气片的安装费用还是使用费用

装修准备-ICE华:地康做预算 是看户型图?按照面积?还是怎么
专家回答:精准预算是要到现场根据户型再和业主详细沟通设计方案根据设计方案再出预算。

松鼠提问:暖气片是不是比装地暖还贵些,有做过比较的吗?
专家回答:暖气片的前期安装费用 比地暖要高,但是后期使用燃气费比地暖要低。

筹备-大饼:地暖+暖气片的混装现在可以么?会不会有问题?
专家回答:可以混装的,混装必须要加一个混水中心,来调节水温。

筹备中—小户型:水电安装完得打压 是需要专用设备吗?
专家回答:水电打压可用 手动打压机或电动打压泵。

装修准备~尛猪:暖气片的安装费用?
专家回答:那得看你用什么样的配置,如锅炉 分集水器 管道 散热片 阀门 等这些组成看是用哪个品牌,一般来说 90平 1.8万左右

泥工-net:那种带开关的插座  是不是通过接线方式的改变  可以用那开关当做灯的开关?
专家回答:可以。

准备中-紫荆花:如果暖气片只装客厅的话 20多个平方,安装费用多少米米?使用费的话呢?
专家回答:暖气片的费用组成大部分都在于锅炉主机~不管多大的面积都至少需要一台主机

网友提问:开发商自带的插座,如果不用了,是不是要封起来?
专家回答:如果不是在必须封掉的位置(比如淋浴)  别的地方最好不要封死,建议预留一个白板检修口


水电-柳:我家水电昨天刚装完,我想问一下,强弱电是不是得分开3CM?如果没分开影响大吗
专家回答:一般是间距30cm,  不能分开或者有交叉的地方最好做下屏蔽处理。

水电-哈哈镜:布电线时强弱电分开,一根套管应该内穿三根还是四根?有何不同?计费是一起算还是分别计算?
专家回答:一根管内一般走三根线,要预留散热面积。 计费的话是按套管的长度计费的


待装-爱喝美年:要是厕所开竖槽 容易破坏防水线吧?
专家回答:走地都会破坏,但是走完水电都会重新做防水的


大饼:现在冷凝系统有用么  用处大么?
专家回答:肯定有用啦,在理论上来讲差不多要节约20%以上,实际的话差不多15%

ICE华:一个104个平方的 就光光的估算一下 走水电 得多少钱?
专家回答:估算没有太大的参考价值,每户的改造需求不一样,也看原开发商的线路有多少等。

ora:经常使用使用调光开关,会不会缩短灯泡寿命?
专家回答:这要看你选用的灯泡是什么样的了,一般来说,调光灯具中的调光器通常是将工作电压从0V到220V之间调整,这对电阻性负载如普通白炽灯的工作是没有任何影响的,但对节能灯来讲,0V-190V的低压段会导致灯启动困难甚至烧毁。

猫记:首先地暖,假如我做的是章鱼式布管,加上我后期做全房木地板,管子全裸露在外面,地暖公司要做成品保护的吗?
专家回答:那肯定要做保护的。


离:线管的连接处要打胶封固吗?如果不打胶封固找平时的水泥水进入会对电线有什么影响,会引起短路或者别的安全隐患吗?
专家回答:线管连接处一定要打胶水连接的。 水泥对电线的绝缘层有腐蚀作用。会降低绝缘层,肯定有隐患的。

神神:请问地康,我家南面阳台送了个太阳能热水器,但我觉得冬天肯定用不了,水温不够。决定厨房加个天然气热水器。能串联吗?冷水先进太阳能,然后热水出来再进燃气热水器再加热。还是并联分开使用?
专家回答: 串联并联都可以。都要加一个切换阀。


网友提问:师傅说不能完完全全做到双眼皮是对的吗?
QQ截图20150416144711.jpg

专家回答: 技术好的都可以,这个和热熔机的温度和热熔时间的把控,和热熔的磨头都有关系的。


准备中-ㄣ銣ァ:一管一线到底好不好  
专家回答:是说的单管单线吧,一般弱电是走单管单线,强电一般是一组一管。


哈哈镜:采暖的温控器是水电改造时必须预先埋线的吗?
专家回答:如果是水电和采暖一起做,那就是水电的埋,如果不是一起做,那就是采暖的埋。但肯定水电时预埋要好一些。


木工—小弟:请问家里普通底盒什么规格?
专家回答:86型。


安装~三郎:灯具洁具安装验收需要注意什么问题?怎么看是不是留有隐患?
专家回答:后期灯具安装的验收那就是看安装牢不牢固咯。

哈哈镜:如何杜绝装修中电路改造的安全隐患?改造不好有无失火触电的危险?有相关规范吗?
专家回答:

1、杜绝电路改造的安全隐患,必须严格遵守相关施工规范;
2、改造不好,如管内的接头或接地没处理好,还有就是如果线材质量不达标或是假冒伪劣产品,在功率超载的情况下就有发生短路或触电的危险;
3、可以查看相关GB类规范


臭臭:开放商是单线,改电线的时候用多股软线有问题吗?
专家回答:可以连接,做锡焊处理。


柳:帮我看看这张照片,电线走的顶,这上面要吊顶的——不开槽可以吗?
QQ截图20150416145335.jpg

专家回答:这样可是可以,但是吊顶的时候就要比梁还低2-3公分,另外这样电线弯要拐得多一点。直接梁上打孔是最好的。

网友提问:这算横向开槽吗
QQ截图20150416145503.jpg

专家回答:横向开槽 承重墙允许开30公分,轻体墙允许开50公分。

网友提问:看到有很多网友都很反感用黄腊管,黄腊管的弊端是什么?
专家回答:黄蜡管也是一种阻燃保护套管,一般是用在开槽不能太深的地方,现在很多施工人员为了省事图方便所有承重墙和承重的柱子和顶部灯线移动位置全部用黄蜡管,黄蜡管一般都是用在顶灯移位的地方,它的弊端就是第一散热性能没有PVC线管效果好,第二使用寿命也没有PVC套管长,而且不能抽动是死线


准备中―-然而:我家开发商把大部分该装的插座都装好了 还有几个地方我想添加 请问还需要大规模进行电改造吗 还是只需添加几个即可
专家回答:有部分预埋的话可以根据生活需求进行局部改造,当然是在预埋线路达标的情况下。

筹备中—小户型:EP防水布和防水涂料可以配合使用吗
专家回答:一般不要配合使用


罗臭臭:厕所里啥情况一定需要走顶?
专家回答:电路不管什么情况都必须走顶,水路也尽量选择走顶,这样防水以后检修都方便,如果房间没吊顶 走顶就影响美观


水电-柳:意思是花天板走线用黄蜡管是允许的,对吗?
专家回答:是的。因为顶面保护层只有1cm, 电线管埋不进。所以平层的天花板只能埋黄腊管了


等交房-桑青海:请问专家,我看有些帖子里说要管线入盒,以免电线磨损。请问在什么情况下电线才会磨损呢?电线都埋水泥里了,怎么会磨损嘛?
专家回答:穿线或拉线的时候就可能会磨损表皮,布线的时候都要抽动电线的。


niyan:京广线缆的线怎样呢?开发商的线是京广电缆的?
专家回答:这也是国标线


桑青海:请问专家,线管和水管要怎么选择呢?那么多品牌型号看得眼花缭乱,有没有比较简单的选择方式呢?
专家回答:第一要选知名品牌,第二看管材的管壁厚,再看管材的包装,防伪等。

桑青海:暖气片的效果与水压有关系吗?离锅炉远的暖气片是不是效果会差一些?
专家回答:与水压无关,与系统压力有关系,如果是双管并联的布管方式,离得远的片子效果就会差很多,如果是章鱼式的布管,效果就会好一些。

桑青海:好的,谢谢。是越厚越好吗?
专家回答:水管厚度理论上来讲是越厚越好,但价格也越贵, 不过太过厚的话就会影响水流
桑青海:拉动的频率很高吗?三下两下就拉磨损了?是师傅太大力还是电线质量太差哦……专家回答:并不是说抽动几下就会磨损坏掉,只是如果磨损电线表皮,日后如果使用功率稍大电线发热就会有危险。电路问题还是不留隐患的好。
桑青海:还有啊,专家。我家卫生间本来装的浴霸,现在想换成照明取暖分开的,要怎么接线呢?
专家回答:看原来预留了几组线,如果线够的话就在顶上重新接下就可以,这个电工都会的。

桑青海:请专家看下这个线合格吗?是开发商装的。
QQ截图20150416152651.jpg

专家回答: 这样看图片看不出来哦,首先要看铜芯的材质和粗细,还有铜的绝缘层。

桑青海:啊,我都不知道留了几根线哎。要是线不够就不能装了是吗?照明和取暖都需要单独的线吗?
专家回答:一般水电工都会留四到五组线。

网友提问:泥工师傅说我家只能装超薄的蹲便,200的,我觉得太浅了不好用,能不能买标准尺寸280-300的,水电施工时要怎么改造,才能让蹲便器买到标准尺寸280-300的了?
专家回答:那就是在水电改造时让师傅现场做个超薄的存水弯,然后就买不带存水弯的就可以实现了。


皮皮哥:请教下,家里装地暖,门窗密封性是否需要提高,担心家里温度上不去,因为全房用的实木地热地板。
专家回答:门窗密封性好的话,肯定保暖效果也更好..   本身就没那么好


网友提问:三控开关的接线方式是一样的吗?为什么看了几个牌子的三控开关不一样,有的是三个三控开关,有的是两个双控和一个中继开关
专家回答:不一样,中间的一个开关是不一样的,是中继开关,其它两个就是单联双控。


筹备中—小户型:弱问一句 网线布线也是水电改造内的工程项目吗~
专家回答:是的,网线属于弱电,水电设计时也会设计的。


哈哈镜:我同事家为什么开这么宽的槽
QQ截图20150416152806.jpg

专家回答:这就是设计有问题,要根据管道的数量来确定开槽的宽度。

罗臭臭:开发商配的强电箱的空开一定需要更换吗?
专家回答:空开建议更换。

皮皮哥:请问家里装修有必要用多股软电线吗
专家回答: 多股软线散热性会好一点,建议用多股软线。



回复

使用道具 举报

5090

帖子

0

原创值

6809

金币

荣誉版主

积分
3799

社区居民最爱沙发原创达人新人进步奖社区劳模

发表于 2015-04-02 09:23:09 | 显示全部楼层
很多经验可以好好学习咯!
回复

使用道具 举报

198

帖子

0

原创值

198

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
100
发表于 2015-04-02 11:42:08 | 显示全部楼层
请问单线和多股软线用起来有什么区别吗?
回复 回复(1)条

使用道具 举报

919

帖子

0

原创值

2667

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
574
发表于 2015-04-02 13:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个活动给力,大力支持!
回复

使用道具 举报

44

帖子

0

原创值

77

金币

设计师

Rank: 8Rank: 8

积分
22
发表于 2015-04-03 09:41:52 | 显示全部楼层
璐子 发表于 2015-4-2 11:42
请问单线和多股软线用起来有什么区别吗?

单芯和多芯的主要区别就是导线的柔软性不同。实质上二者不存在哪个好的问题,只是使用的环境不一样,比如说,你要用于家庭房间内穿管配线,显然使用单芯的好,因为单芯的有一定强度,穿线方便,接头连接简单。但是对于线路要有多个转弯,一段线路弯曲次数很多,显然使用多芯的好,因为多芯的柔韧性好,可以较好的弯曲而不致于发生折断;但多芯的导线存在接头容易接触不良而发热的问题,所以使用时要把接头处理好。
回复

使用道具 举报

114

帖子

0

原创值

1376

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
59
发表于 2015-04-12 17:37:48 | 显示全部楼层
你好  请问下 我家开发商的线是湘江的,我需不需要全房换线?还是在原来电路的基础上接线出来就可以?
专家回答:湘江也是国标线,但是否需要更换需检测线的质量,看绝缘值达不达标,线径大小达不达标,如果达标的话可以保留,光看品牌不能判断。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

206

帖子

0

原创值

934

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
116
发表于 2015-04-16 11:55:06 | 显示全部楼层
请问:1、精装修房想安暖气片,一定要走明管了,能不能让管道走得漂亮一点?2、因为是小户型,有没有节约空间的暖气片安装办法?









回复

使用道具 举报

5201

帖子

0

原创值

6560

金币

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
4270

社区居民新人进步奖原创达人

 楼主| 发表于 2015-04-16 15:04:50 | 显示全部楼层
yanxiyu 发表于 2015-4-12 17:37
你好  请问下 我家开发商的线是湘江的,我需不需要全房换线?还是在原来电路的基础上接线出来就可以?

专家回答:
湘江也是国标线,但是否需要更换需检测线的质量,看绝缘值达不达标,线径大小达不达标,如果达标的话可以保留,光看品牌不能判断。