1、我的水电工地负责人在施工工地即将完工的时候,就先对照图纸先检查,电路、上水、下水的位置是否完成,看有没有泄露的地方。确保顺利地交接工地。
2、水电公司给施工的米数按回路记录下来,在我到达工地的时候给出一份工地结算单及后期安装的开关数量
3、首先验收是否都按我认好的位置施工,施工过程中有没有漏掉的地方。
4、排水的验收项目(下水位置及地漏是否施工完、接头是否全部打胶水、排水管固定、通水试验)
完工后的下水口都用专用保护盖封好。防止后期工种施工时有泥沙掉落
排水管固定
通水试验
5、水管的验收项目(水管点位是否施工完、热熔接头是否合格。特别是淋浴水口间距水平是否规范)
6.冷热水口是否为左热右冷,冷热水间距为15cm,出水口是否保证水平。
7、线管必须用金属铁皮马鞍卡固定,间距不能大于60-80cm。地面不能打孔处需用水泥固定。
我家每间隔不到一米就有专用的欧姆卡固定,电线套管直径16的管壁厚1.5mm。
8、电话线和电视线不能穿在同一根管内。
9、水电路线管不能在同一槽内,强弱电线管也不能同一槽内。
10、墙面不允许有开横槽距离(承重墙30cm,非承重墙50cm)
墙上基本无横槽
11、上水管施工后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30分钟
打压0.8MPa,时间为30分钟。稳压后,半小时内的压力不超过0.05MPa为合格。
12、要验收暗盒是否带有锁扣。暗盒固定是否在同一水平线上。
电线面积不超过套管面积的40%,预留足够的散热空间。 右边白色是预埋的净水机的直饮水管。
13、强弱电暗盒是否有间距。强电和弱电线管也必须要有间距。
14、电路布管要进行点对点就近引线,保证活线工艺,便于以后维修(灯路移位,特殊情况除外)
15、地面管道是否完好,有没有破管。
16、线管与管接头的颜色是否一致、有没有颜色不一致的。
17、电线头是否做好保护。
18、工程弱电验收项目:所有端口是否完成、是否可以使用万用表短路验收。
弱电验收:先检查了所以端口都已完成,再使用万用表进行通断试验。
19、工程强电验收项目:插座必须按每一个回路通电验收。灯路必须按每一组回路通电验收。
强电验收:先检查每个回路都完成,再使用摇表进行短路测试。
二、工艺介绍:
1、活线工艺:“活线”就是可以通过面板或过线盒直接拉出来的线,为的是以后线路老化或出现渗水等意外情况时可以不动家里的墙面和地面,轻松换线。
2、锁扣入盒:所有的线管与底盒连接处都要套用锁扣入盒,可以很好地保护线皮不被底盒边缘所磨损,排除后期电路隐患
3、热熔工艺:传说中的双眼皮也就是水管的连接工艺。双眼皮不仅是视觉上更美观,工艺上来讲也是最完美的热熔工艺
4、水管走顶:水管路走顶不走地,走竖不走横。可能水改时费用高些,但如果有漏水的情况,由于水往低处流,能够及时发现,便于检修,也不会对地板及楼上造成巨大损失
五、过桥标准化:过桥即是线管交叉处为保证地面只有一根线管的高度而做的处理
注意事项
- 在验收完毕后,业主可以通过进行通水通电来进行实际的测试,看水电工程是否做到位。
我家验收结果:非!常!满!意!
我家水电师傅见链接:
【08好师傅】绝对是真爱—让领居赞不绝口的地康王牌水电成师傅
我的装修日记贴见链接:〓★★〓2015,美式散包大作战,其乐无穷中〓★★〓